teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ 検索 ]

スレッド一覧

他のスレッドを探す  スレッド作成


吹雪

 投稿者:イトウ  投稿日:2011年 1月 7日(金)20時19分42秒
返信・引用
  久しぶりの投稿です。
酷寒、吹雪の中、本日点検を実施しました事業場で、キュービクル内に雪が吹き込み、写真のとおりです。以前から吹雪時吹き込みは確認していましたので、扉パッキンを既設に重ねて取り付け、目張りをして対策していました。
昼休み停電許可をいただき、雪を取り除きましたが、今後も吹き込みの危険性があるため、扉パッキンの取り換え、キュービクル架台下部隙間のコーキング等要請しました。
 
 

北電柱クラック!

 投稿者:えのもと  投稿日:2010年 4月21日(水)07時10分42秒
返信・引用
  北電柱のクラックとはがれです。
はがれは、クラックからしみ込んだ水が凍った凍害と
推測されます。場所はイタンキです。

☆直感リサイズ
    デジカメで撮った写真をメール等で添付して送る
    場合、大きすぎてパソコンの画面からはみ出しま
    す。このソフトを使うとパソコンの画面上で実際の
    大きさを確認しながらマウスでサイズを調整できます。
 

Re: 点検用バック

 投稿者:えのもと  投稿日:2010年 3月 2日(火)20時05分8秒
返信・引用
  > No.22[元記事へ]

こちらのほうが安いですねー

http://item.rakuten.co.jp/edenki/ed506120/

 

点検用バック

 投稿者:えのもと  投稿日:2010年 3月 2日(火)20時00分22秒
返信・引用
  宿泊研修会お疲れさまでした。
3月に入りましたがさっぱり暖かくなりませんねー
さて、点検時に持ち歩くバックですが、私は両手が使えて道具が全ておさ
まる、少し大きめですがこちらを使ってます。参考まで
クランプメーター(大小)、テスター、放射温度計、プラスドライバー
ビニールテープなど全部おさまります。購入先はこちらです↓

http://haratool.jp/SHOP/122020-00958002545.html

 

冬の手袋

 投稿者:えのもと  投稿日:2010年 1月16日(土)15時30分11秒
返信・引用
  前に作業用の手袋を紹介しましたがやはり冬期間は手先が冷たく
感じます。今は「防寒デジタルスベラン」をはいてます。手の甲
が毛糸で手のひらはゴムでできています。中はふわふわで暖かい
です。値段も300円弱でした。
商品ホームページURLは下です↓

http://www.miekagaku.co.jp/mi08.html

 

手帳

 投稿者:えのもと  投稿日:2010年 1月15日(金)21時58分8秒
返信・引用
  皆さん手帳はどんなの使ってますか?
それぞれ使いやすい手帳を選んで使ってると思いますが
私はもう何年も写真のような一冊100円位で売っている
キャンパスノート5号(105×148)を使ってます。
月次点検下書きやメモ等で3ヶ月は使えます。
手帳にはエクセルで作った予定表(2ヶ月分)や顧客連
絡先、年間カレンダー等をA4で作ってA5に縮小印刷し
て手帳に貼って使ってます。
 

キューピクル補修について

 投稿者:えのもと  投稿日:2009年12月25日(金)10時26分9秒
返信・引用
  キューピクルが腐食して屋根の部分を鉄板で囲まないと
ならないところがあると思いますが、お客さんに説明し
ますが中々理解できない場合があります。そのような時
に実際に写真を見せて説明するのが一番かなと思います。
この写真をワードに貼りつけて利用したい場合は、写真
の上で右クリックしてコピーを選択してワード上でその
まま貼りつけると利用できます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC

 

発電機トラブル

 投稿者:えのもと  投稿日:2009年12月 9日(水)19時20分35秒
返信・引用
  ある事業場の月次点検で非常用発電機が始動しないトラブルがありました。
自動試験運転で始動しないので、エンジンキーで直接始動を試みるもうん
ともすんとも動かず。メンテナンス会社に電話して事情を話すと一番考え
られるのは、セルモーターが壊れている可能性が大きいとの事でとりあえ
ず修理にきてもらうことになり、札幌より修理にきて色々調べた結果、セ
ルモーターのリード線の圧着端子(38sq)がちぎれていました。ゴムカバ
ーがかぶせてあるので普段の点検では見つけることが困難ですが、年次点
検などでゴムカバーをはずして点検した方がいいかもしれませんね、今回
のところは前の月に年次点検を実施した時に1時間くらい発電機を運転し
てましたので振動でちぎれたものと思われます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC

 

Re: こんなもの見つけました!

 投稿者:えのもと  投稿日:2009年12月 4日(金)09時01分1秒
返信・引用
  > No.15[元記事へ]

険電のゴムボタンが落ちました。
メーカーに聞いても返事なし・・・
 

問診

 投稿者:イトウ  投稿日:2009年12月 3日(木)20時16分43秒
返信・引用
  閉鎖状態の掲示板ですね。
しかし数十件も受託して、トラブルは全く無いのでしょうか?
情報が欲しいものです。

新月次報告書に問診の項目があります。
今までは、「最近何か問題はありませんか?」から点検が始めていましたが、問診に則って「ブレーカーは切れたことはありませんか?」「感電はありませんか?」等確認すると、でるは、でるは驚きです。
今日で問診3日目ですが、プラグを差し込んだ時火花が出た、コンセントが破損した、外灯が点灯しない等。
今までの「最近問題はありませんか?」では、「ありませんよ」の返答でした。
より信頼関係を良くする為には、必要であると痛感しました。
 

レンタル掲示板
/3